Složité podmínky pro zásah u fotovoltaických elektráren: kdy a proč k nim dochází

Složité podmínky pro zásah u fotovoltaických elektráren: kdy a proč k nim dochází

autor Adéla Trlidová -
Počet odpovědí: 0

Vzhledem k rostoucímu počtu instalací fotovoltaických elektráren (FVE) na budovách i jiných objektech se čím dál častěji objevují otázky ohledně bezpečnosti zásahů jednotek požární ochrany (JPO). Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR proto vydalo doporučení, jak určovat tzv. „složité podmínky pro zásah“ ve spojení s těmito systémy.

Co jsou složité podmínky pro zásah?

Podle § 18 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se jedná o činnosti, u kterých běžný zásah může představovat ohrožení zdraví nebo života zasahujících. Typicky jde o situace, kde je přítomno zvláštní riziko – například výbušné látky, nebezpečné plyny nebo, v našem případě, vysoké napětí a nebezpečí úrazu nebo ohrožení života hasičů zásahem elektrického proudu.

FVE a požadavky na bezpečnost

Nová technická norma ČSN P 73 0847 zavádí požadavky na bezpečnost FVE bez ohledu na jejich výkon. Klíčovým hlediskem je schopnost systému zajistit tzv. bezpečné napětí (do 120 V DC) na všech částech FVE v případě požáru. Pokud toto napětí nelze zaručit – považuje se systém za rizikový.

Bateriová úložiště a jiné formy ukládání energie

Další významný požární faktor představuje bateriové úložiště. Pokud jeho kapacita překračuje hranici 20 kWh (tj. už se nejedná o instalaci malého rozsahu dle ČSN P 73 0847), vznikají složité podmínky pro zásah. V těchto případech je omezeno použití vody nebo pěny při hašení a zvyšuje se riziko zásahu elektrickým proudem nebo výbuchu.

Totéž platí i při použití alternativních způsobů ukládání energie, jako jsou:

  • vodíková technologie,
  • superkondenzátory,
  • termální úložiště.

Vždy je třeba zhodnotit individuální rizika těchto systémů a zohlednit je při plánování protipožárních opatření.

Doporučená dokumentace a spolupráce s HZS

Pokud jsou splněny podmínky pro zařazení mezi složité zásahy,

  • není zajištěno tzv. bezpečné napětí nebo
  • bateriové uložiště má kapacitu větší jak 20 kWh

je třeba zpracovat dokumentaci zdolávání požáru (DZP) podle § 18 vyhlášky o požární prevenci. Tuto dokumentaci zpracovává osoba odborně způsobilá v požární ochraně a následně ji schvaluje příslušný útvar HZS.

Naše firma je schopná tuto dokumentaci zpracovat a pomoci vám se schvalovacím řízením HZS.

I když to zákon výslovně neukládá, doporučuje se zpracovat alespoň technický list FVE systému a uložit jej u hlavního vypínače elektrické energie (viz příloha F normy ČSN P 73 0847).

Provozovatelé by se v každém případě měli obracet na místně příslušný Hasičský záchranný sbor kraje a konzultovat s ním postupy při zpracování DZP i dalších preventivních opatření.

Ke stažení zde:
https://hzscr.gov.cz/soubor/is-pre-a-izs-fve-slozite-podminky-pro-zasah-final-pdf.aspx