Vzhledem k rostoucímu počtu instalací fotovoltaických elektráren (FVE) na budovách i jiných objektech se čím dál častěji objevují otázky ohledně bezpečnosti zásahů jednotek požární ochrany (JPO). Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR proto vydalo doporučení, jak určovat tzv. „složité podmínky pro zásah“ ve spojení s těmito systémy.
Co jsou složité podmínky pro zásah?
Podle § 18 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se jedná o činnosti, u kterých běžný zásah může představovat ohrožení zdraví nebo života zasahujících. Typicky jde o situace, kde je přítomno zvláštní riziko – například výbušné látky, nebezpečné plyny nebo, v našem případě, vysoké napětí a nebezpečí úrazu nebo ohrožení života hasičů zásahem elektrického proudu.
FVE a požadavky na bezpečnost
Nová technická norma ČSN P 73 0847 zavádí požadavky na bezpečnost FVE bez ohledu na jejich výkon. Klíčovým hlediskem je schopnost systému zajistit tzv. bezpečné napětí (do 120 V DC) na všech částech FVE v případě požáru. Pokud toto napětí nelze zaručit – považuje se systém za rizikový.
Bateriová úložiště a jiné formy ukládání energie
Další významný požární faktor představuje bateriové úložiště. Pokud jeho kapacita překračuje hranici 20 kWh (tj. už se nejedná o instalaci malého rozsahu dle ČSN P 73 0847), vznikají složité podmínky pro zásah. V těchto případech je omezeno použití vody nebo pěny při hašení a zvyšuje se riziko zásahu elektrickým proudem nebo výbuchu.
Totéž platí i při použití alternativních způsobů ukládání energie, jako jsou:
- vodíková technologie,
- superkondenzátory,
- termální úložiště.
Vždy je třeba zhodnotit individuální rizika těchto systémů a zohlednit je při plánování protipožárních opatření.
Doporučená dokumentace a spolupráce s HZS
Pokud jsou splněny podmínky pro zařazení mezi složité zásahy,
- není zajištěno tzv. bezpečné napětí nebo
- bateriové uložiště má kapacitu větší jak 20 kWh
je třeba zpracovat dokumentaci zdolávání požáru (DZP) podle § 18 vyhlášky o požární prevenci. Tuto dokumentaci zpracovává osoba odborně způsobilá v požární ochraně a následně ji schvaluje příslušný útvar HZS.
Naše firma je schopná tuto dokumentaci zpracovat a pomoci vám se schvalovacím řízením HZS.
I když to zákon výslovně neukládá, doporučuje se zpracovat alespoň technický list FVE systému a uložit jej u hlavního vypínače elektrické energie (viz příloha F normy ČSN P 73 0847).
Provozovatelé by se v každém případě měli obracet na místně příslušný Hasičský záchranný sbor kraje a konzultovat s ním postupy při zpracování DZP i dalších preventivních opatření.
Ke stažení zde:https://hzscr.gov.cz/soubor/is-pre-a-izs-fve-slozite-podminky-pro-zasah-final-pdf.aspx